온도 계측값이 이상하게 나옵니다.
주식회사 디케이 (ip:) 평점 0점   작성일 2020-04-17 추천 추천하기 조회수 342

1) 온도 표시부에 “O.O.O.O.”, “oPen” 표시: PT100Ω 센서 소손 및 미결선시 표시로서 PT100Ω 센서의 결선상태나 단자 조임 여부를 다시 확인해 주시고확인 후에도 이상이 발생하면 센서가 소손된 것으로 교체가 필요합니다.


(참고온도센서(PT100Ω)는 상온에서 대략 110 쯤 저항이 나와야 합니다센서 소손 여부를 직접 확인하시려면 온도계 터미널에서 온도센서를 분리하여 온도센서 3단자 간의 저항을 측정하면 한번은 0한번은 110 정도가 나와야 합니다.


2) 온도 표시부에 “S.S.S.S.”, “SHor” 표시: PT100Ω 센서 오결선시 표시로서 PT100Ω 센서의 단자가 순서에 맞게 결선되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.


3) 온도계 표시온도가 3도 이상 흔들리면서 나타나는 경우센서 신호선에 잡음이 유입되고 있는 상태입니다또 실제 온도에 비해 30℃ 이상 높게 표시 될 경우도 역시 변압기에서 발생된 잡음이 센서 신호선으로 유입되고 있는 경우입니다이 상태가 자주 나타나면 고전압의 유도잡음 발생이 의심되며방치할 경우 온도센서 회로에 심각한 손상이 발생 될 수 있으므로 센서 신호선을 교체해야합니다즉 전기적 잡음이 많이 발생하는 환경에서는 센서 신호선에 잡음 차폐 쉴드가 포함되어 있는 센서로 교체가 필요합니다.


(참고본 제품에 바로 교체 가능한 전용 잡음 차폐 쉴드가 처리된 센서 모듈을 별도로 판매하고 있습니다.