차단기를 투입하였는데 N-POARD 전면에 "OPEN"램프가 "CLOSE“램프로 변하지 않습니다.
주식회사 디케이 (ip:) 평점 0점   작성일 2020-04-17 추천 추천하기 조회수 295

N-POARD는 차단기의 동작 상태를 확인하는 기능이 있습니다. 


즉 외부에 있는 차단기에서 아무런 접점 신호가 들어오지 않으면, N-POARD 전면에 "OPEN"램프가 "CLOSE“램프가 동작하지 않습니다. 


표준은 차단기로부터 입력 신호가 들어오지 않으면 "OPEN"램프가 동작하고, 차단기로부터 입력신호가 들어오면 ”CLOSE“램프를 동작시킵니다. 


따라서 제품 단자대 좌측 상부에 53번 단자 52a1과 55번 단자 52C, 두 단자에 전압이 걸리는지 테스트기로 확인하여 주세요. 


전압이 걸리지 않는 경우에는 차단기 상태 및 배선을 확인하십시오. 전압은 최소 110V 이상 나와야 동작합니다.


전압이 걸리는데 변하지 않는 경우에는 본사 A/S 팀으로 연락 부탁드립니다.


(주의) 단자에는 전압이 AC220V 혹은 DC 110V 이상의 전압이 걸리므로 주의하셔야
 
합니다.